设备整机出口印尼,只说接入电源690V,设备共有电机功率合计15KW(三相),
控制电压用开关电源变直流,没问题,关键是电机电源怎么办呢?
用变压器感觉不合算,不用吧,在国内怎么试机呢?
还有个问题,电气元器件是否需要什么认证呢,比如S7-200 SMART只有CE认证,是不是就不能出口呢?
20-05-12 15:25
好像没说,之前选型就正常选的,就考虑电压问题,其他的还是正常配置
20-05-12 15:35
电机3KW以上国内用都是三角接法,电压380.你690v正好可以改成星形接法。
20-05-12 15:35

引用 jianqiang913 在 2020/5/12 15:35:07 发言【内容省略】

配380的电机,星接,你确定可以这样用吗?
20-05-12 15:44
刚又专门找了个电机看了下铭牌,380v角接的电机,星接的时候电压是660v,你这个690v的电压不知道有没有影响哦。。
20-05-12 16:04

引用 gk_0 在 2020/5/12 15:44:02 发言【内容省略】

我们公司690V星型接法的电机的,300-500KW的,有时会接380V,但只是空载。表情
20-05-12 16:04
从理论上来算应该是可以的
20-05-12 16:46
看那边监管怎样,我们是自己买自己在国外用,不是销售出去,SMARTA一路顺利过关。
20-05-12 18:45
690伏指的是变压器二次端电压还是用电设备的额定电压,要问清楚。
如果是前者,380伏电机改接法可以用,国内有些场合6千伏电动机和10千伏变压器混用的时候常用的措施,注意相间绝缘的等级。
如果是后者,恰好是690伏或在-5%之间,还可以,+5%就到了720多伏了。
20-05-12 19:00
我单位出口印尼设备电压是380v的呀!电器原件也没有认证,不知道情况是否一样……