我做过出口印尼的也和楼上一样都是380V的啊,没有遇到690V电压的情况,难道印尼国内有几个用电电压等级这个我不清楚了。
电气元件不需要特殊认证。整套设备出口几乎没有什么额外需要注意的地方。只不过是客户方面提出要求的才需要满足比如我们的德国客户就要求欧洲认证的电气元件,这也只是这个客户提出的要求,不是出口要求。
20-05-12 19:49
客户没有提出要求,就你选什么件用什么件。毕竟是出口,国产件也要选大品牌的。电压问题最好在核实一下。
20-05-12 20:01
印尼的普通工业电应该是380V,您说的这个690V是不是像国内的660V一样,专门供大型电机的。我们用的西门子贝德的电机,4kw往上星三角接法就是380V/660V了。
20-05-13 08:07
电压那些不提,之前做缅甸设备,有的要求符合CE就好,也有的华裔老板要求3C都可以,这个最好还是提前沟通好。
20-05-13 09:26
660V可能是矿用的设备。
380V电机改660V不行的,电机相间和对地绝缘都不够,必须要电机支持660V的才行。660V的电机与380V电机绝缘处理不一样。
20-05-13 22:48
这里说的380改660,是因为380的时候是三角接法,改成星形接法后就要用660的电压了 。电机线圈电压没有改变。
20-05-14 11:11
虽然电压可以这样换算,但电机绕组对地电压提高了,绕组相间电压也提高了。380V电机是按380V电压设计绝缘的,当用660V电压时绝缘就不够了。