涉及到安全方面的东西,不要轻易尝试,否则后果不堪设想,楼上的大佬们提了很多意见了。
20-05-13 14:47
除非清楚实际的工况,负载电流没有超过导线允许载流量,否则现有导线,应当是带不了所述加热设备的;
变压器容量足够的话,或可另敷设线路。
20-05-14 11:55
是的,我这边也有一台220V总功率2KW的小设备,理论电流能达到9A,但实际运行起来也就5A不到。
20-05-15 09:56
电气工程,安全是放在首位的。如果事后真的出现安全事故,会追究责任人的。所以,设计电气工程,必须首先考虑的是安全问题,在满足安全运行生产的前提下,再考虑其他。线径(线截面)涉及将来工作中是否发热会着火?这是大事。保证这个安全,再说线缆的成本如何节省。
20-05-15 11:23
首先考虑变压器容量能否满足要求,再一个就目前的电缆肯定小了!
20-05-17 07:24
2*240铝单芯线,什么意思?我的理解:1.是单相负载用电,2根240平方铝线。但是多大的单相负载要用240铝线?240线有单芯的吗?楼主又说了电流260A,有这么大的单相负载?2.是两根三相240平方的铝电缆,但又觉得不可能。所以我不明白……
20-05-18 15:32
换成单芯电缆 架空 随便
20-05-18 17:51
这个其实还有一个设备同时运行的因素要考虑。
如果有条件最好是按照设备额定功率配最好!
电缆我一般都是选大一个型号的!
需要考虑后续的设备增加问题!
20-05-18 19:19
铝芯线负载量有点小的,你这个这么大的功率,危险的很,需要谨慎呀