主题:下不了决心啊,大家请出主意
点击:1701 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
panchunhu
二根240的铜线都不行!加热炉和一般的设备电机负荷不一样,它开起来就满负荷的,一般满负荷至少要开几小时吧.建议变压器容量选择1600的,铜母线放过去.我们公司600KW不到的炉子,铜母线槽720毫米平方放过去,这次检查爬上去上边热的屁股坐不了.而且现在一般最好不要选用铝线,不安全还不靠谱.
20-05-12 13:50
11楼
编辑
引用
管理
光
关键设备有没有全部运行 ,设备标称的总功率是所有的加起来的总功率,比如你10台100W的电机 那么设备总量为1000W, 如果运行时就运转1台你卡电流肯定不准了 。
20-05-12 14:01
12楼
管理
高雅的雅
该帖内容不符合相关规定!
20-05-12 14:57
13楼
编辑
引用
管理
企鹅
恒温也要电流的
20-05-12 18:32
14楼
编辑
引用
管理
1240368017
吕线最好不用,总感觉不踏实。
20-05-12 21:19
15楼
编辑
引用
管理
陈嘉伟
再加一条线比这个方案更加稳妥点
一般做项目不预留20%的空间感觉心理不踏实
20-05-13 08:34
16楼
编辑
引用
管理
超级大手
有些技术规范 在新建或改扩建中是必须遵守的 在有些特殊情况下 根据现场实际情况 也很重要 比如 前些日子 在一家食品企业业 一台45千瓦风机 一台18千瓦加热 共用一条3*25+1*16铝缆一百多米 按常规要求是不可以的,起码要50铜缆,最低也得35铜缆 铝缆也要70以上,增加电缆机会没有 但全部开启实测 电缆电流始终在50-70安以内,30分钟左右后没有温感 后得知这样已经使用好几年了 目前看 只能这样,,
20-05-13 09:07
17楼
编辑
引用
管理
cfg168
双240铝线安全电流数值是1000A,你现在超越安全电流去冒险使用,这是大忌。供电线路的安全电流其实就是电工的红线,红线最好不要去碰,否则选线顺口溜不是凭空流传下来的,不要不信邪非要自己走一回弯路才长记性。
既然自己已经算出2000A的电流,那么就要按这个数值去选型,至少也要两条400的铜芯线!
20-05-13 09:13
18楼
编辑
引用
管理
fadzw123
变压器够了吗,这么加设备
20-05-13 14:39
19楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
zhanglichang
在 2020/5/12 9:51:28 发言
【内容省略】
超过电力电缆线的安全载流量限制值,不管温升多少都是大忌,电缆线过载短路起火的案例比比皆是,先不说温升,一旦中间有任何导线连接处,哪怕是铝鼻压接,一旦松动接触不良,直接打火造成电气事故,重特大安全事故不能掉以轻心哟。
20-05-13 14:44