主题:三菱Q系列PLC程序中就绪信号Y0不置位的问题怎么查找处理?

点击:3372 回复:21

PLC程序中就绪信号Y0不置位的问题怎么查找处理呢
最后修改:2020/4/26 11:02:03
20-04-26 10:53
Y0这个地址是对应特殊模块?什么型号的模块,模块上有没有报错。
20-04-26 11:44
y0前面的条件都满足了,不动作?
20-04-26 13:54
不是通电就让它ON的吗?
20-04-26 15:51
对应的程序发上来,让版主帮你分析分析表情表情
20-04-26 16:26
定位模块的Y0,需要PLC编程输出的,不是模块准备就绪自己ON哦
最后修改:2020/4/26 18:02:55
20-04-26 18:02
定位模块没有报错,就是程序里面这个Y0就绪信号不置位,不知道是参数设置哪里错了还是哪里有问题
20-04-26 21:20
附件 IMG_20200426_105507.jpg
20-04-26 21:22
把整个程序清除格式化下,设置最简单的参数,然后单独写一句LD SM400,OUT Y0试下。
20-04-27 12:29
1、是否双线圈输出?
2、是否写到步进顺控指令,但是步进顺控指令没有执行?