主题:三菱Q系列PLC程序中就绪信号Y0不置位的问题怎么查找处理?
点击:3372 回复:21
10楼
编辑
引用
管理
wjzhuang
出现这种状况一般就是模块报警了。
20-04-28 15:08
11楼
编辑
引用
管理
洋洋QVCH
格式化后,就写一条SM400 out y0断电后重启Y0可编程就绪信号Y0就准备就绪了,正常了
20-04-28 23:31
12楼
编辑
引用
管理
fumz78
正常后,再逐渐添加其它程序,写入PLC看会不会报错。
20-04-29 06:58
13楼
编辑
引用
管理
royinju
先查是否双线圈
20-04-30 18:19
14楼
编辑
引用
管理
洋洋QVCH
强制可以输出
20-05-01 16:13
15楼
编辑
引用
管理
fumz78
对于特殊模块操作的准备好信号,可以在编程时就按最简单的LD SM400,OUT Y0来操作。如果模块没问题,这样写,通常X0就能接通。
20-05-01 16:17
16楼
编辑
引用
管理
洋洋QVCH
PLC中程序参数设为有是在哪里设置
20-05-01 16:31
17楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
洋洋QVCH
在 2020/5/1 16:31:31 发言
【内容省略】
没看明白这说的什么意思。
20-05-01 16:43
18楼
编辑
引用
管理
洋洋QVCH
0号槽就是QD75
20-05-01 16:52
19楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
你的程序中[= K1X8 K0],三菱Q系列的有X8吗?
20-05-01 17:36