登录
首页
工业以太网
CLPA-China二十周年图文有奖征集活动
回帖
发帖
正文
主题:CC-LINK通讯在化工项目中的实际应用
点击:1793 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
zene826
楼主您好!因为协会邮箱更换服务器硬盘,之前的邮件全部丢失了,所以还是要麻烦您将上次发送的案例论文再发送一次到我们的邮箱support@cn.cc-link.org.谢谢您的支持与配合!
20-04-27 13:35
11楼
编辑
引用
管理
MU8242
发过了,您这边查收下。
20-04-27 14:29
12楼
编辑
引用
管理
zene826
请楼主联系下我,电话13632971626.谢谢!
20-06-15 13:58
13楼
编辑
引用
管理
cmos8262
請問一下~小弟最近在研究FR-A7NC這一塊板子
我自己使用FR-E720的內建RS485做通訊控制 覺得就很方便了
為什麼還要另外再搭配A7NC呢?
有點不了解 還請各位前輩不吝說明一下 謝謝~
最后修改:
2020/8/3 0:14:01
20-08-03 00:09
14楼
编辑
引用
管理
zene826
首先A7NC是基于CC-Link的变频器控制卡,在数据的传输速率及稳定性方面CC-link都是优于传统的485传输方式的哦!同时在组态多个从站的时候在扫描周期、组态及异常站故障排查等方面都有着传统485传输方式没有的性能。具体可参考CC-link的技术手册。也可登录CC-Link官方网站查看具体案例及参数www.cc-linkchina.org.cn。谢谢!
20-08-03 09:16
15楼
编辑
引用
管理
cmos8262
謝謝前輩的說明 非常感謝~
另想再問 關於CC-link 跟CC-link IE field BASIC 可以連結嗎?
我手邊有FX5U 想把RJ45的接口的線定義了解後 跟A7NC連接
看A7NC的手冊 也是有刷新反映設置區 遠程寄存器的資料位
就差在硬體接線的部分
再請問前輩 這兩者有辦法連結通訊嗎? 謝謝~
20-08-03 14:37
16楼
编辑
引用
管理
zene826
FX5U自带CC-Link IE Field Basic接口的哦!只要从站符合此协议的设备都可以接到此接口进行通信的。因为CC-Link是基于485开发的通讯方式而CC-Link IE Field Basic是基于以太网的百兆网络所以二者理论上是无法连接的(但市面上已经出现了转换的模块了)如果想把A7NC模块接入到5U PLC上建议在5U上增加支持CC-Link的模块即可。
最后修改:
2020/8/4 13:24:34
20-08-04 09:16
17楼
编辑
引用
管理
cmos8262
了解 再次感謝前輩的說明 一清二楚
再來找找專用模塊研究研究
非常感謝~
20-08-04 12:27
18楼
编辑
引用
管理
zene826
客气啦!希望能帮到您。
20-08-04 13:18
上一页
上一页
工控新闻
德力西电气与SAP于第七届进博会上签署合作,共启全球数智化新征程
有望突破30亿!华北工控蓄力开拓物联网领域
2025校园招聘 | 德国西克SensorPro空中宣讲会直播倒计时!
西克 | 高性能读码相机Lector85x-动态聚焦版本
西克 | 散料体积测量专家
图尔克|升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
施耐德电气以开放自动化与数字化,赋能炼化企业高效可持续发展
西克中国30周年庆 | 来自西克麦哈克(北京)仪器有限公司的祝福
更多新闻资讯