登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:单相电表不接出线零线有什么影响?

点击:15162 回复:21

附件 1.jpg
一般电工会直接1、2、3的线,而不接出表零线,也就是不经过表直接接的零线,这样做的结果,可能会导致如下:
我朋友家就出现一例,3号入表零线虚接,可以正常用电,电表却不走了。
接上3号端子零线后,恢复正常计量。
当初给他家装线的乡村电工,还跟我争辩了一番,认为根本没有必要接出线N
大家认为呢?
20-04-10 10:30
附件 1.jpg
这是德力西官网上单相电表的原理及接线图,看这个图的话,这样不接
最后修改:2020/4/10 10:44:29
20-04-10 10:44
我朋友家就出现一例,3号入表零线虚接,可以正常用电,电表却不走了。
实际3与4是短接一起的,3虚接相当于没接,那么4有没有接,除非都没有接,这样电压线圈没电所以电表不转。
但能正常用电零线从哪里来,是不是接在3的前面,或者是绞在一起,只是电表的端子虚接了。
电表里面有个电压线圈的,如果这个线圈没通电电表就不转。
20-04-10 10:54
NN直接,不经过表,是不是也能用电,表不走?以前偷电是不是就这样干的?还有n接地的?
20-04-10 11:14
NN直接,也就是4号端子零线不接,是可以正常计量的。
20-04-10 11:51
恕我表述不清,就接了1、2、3号
零线外部短接
20-04-10 12:31
1 3口测量电压,1 2口测量电流。
20-04-10 12:50

引用 gk_0 在 2020/4/10 12:31:27 发言【内容省略】

如果是这样的话,确实能正常用电而电表不转,因为3号虚接,电表电压线圈没电,所以不转。由于零线是在外面短接了,所以可以正常使用。
20-04-10 13:20

引用 gk_0 在 2020/4/10 12:31:27 发言【内容省略】

这样已经涉嫌偷电了
20-04-10 15:21
这样理论上是可以正常计量,在我们这里这样接线供电部门就认定是偷电了。
20-04-10 15:33

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯