这个要看你的负载,如果你的电机带泵,风机类,你调大就很容易过载
20-04-08 21:37

引用 lvpretend 在 2020/4/7 21:48:32 发言【内容省略】

你的事短时间运行,可以实现。
我的运转时24小时
20-04-08 22:46

引用 kdrjl 在 2020/4/8 16:42:19 发言【内容省略】

谢谢您专业知识,
非常感谢,没有语言来表达感谢之情
我目前60Hz运行,不敢再提速了
20-04-08 22:47
60Hz就可以。55kW以下的容量,到75Hz都可以。当然变频器驱动普通电机,要注意一下电机的绝缘等级,F级及以上就是相对安全的。你太客气了。没必要。我们都是同行。互相帮助应该的。
20-04-09 09:14
80hz长期跑 没啥事
20-04-09 09:17
另外,普通电机用于变频器控制,100kW以上容量的电机,还要注意可能出现的轴电流对电机的伤害。特别是电机转子轴承会因为轴电流而出现滑动表面有烧灼现象。这个要做工作的。变频电机在制造时会考虑轴电流问题的。这也是一个要注意的问题呦。
20-04-09 09:17
我用了几十台变频电机,铭牌标定就是5~100HZ。皖南牌
20-04-10 22:27

引用 kdrjl 在 2020/4/9 9:17:59 发言【内容省略】

谢谢
20-04-11 09:52

引用 wushulin 在 2020/4/10 22:27:16 发言【内容省略】

感谢您提供电机品牌
20-04-11 09:52

引用 ibm_hk 在 2020/4/9 9:17:56 发言【内容省略】

什么品牌的电机,什么品牌的变频器
20-04-11 09:52