主题:422通讯设备替换
点击:676 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
865734009
有个老设备用的光幕传感器测量产品尺寸的,进plc cp340模块,用的422串口通讯,现在想更换光幕传感器而不去修改程序,原422通讯波特率9600,数据位8,校验位偶,停止位1。
是不是用别的品牌的光幕只要是422协议波特率数据位校验位停止位和原来一样就可以替换?
20-03-29 23:35
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
这些通讯参数好办,关键是协议要一样。
20-03-30 08:01
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
同品牌的还有可能可以,不一样的协议可能不一样;
20-03-30 08:50
3楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
楼上两位大神的意思是,只要通讯协议相同就可以了?
20-04-03 09:20
4楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
协议 接口 参数一样
20-04-03 11:36
5楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
了解
20-04-04 01:22