请教各位,中性点需要断开吗?我记得高中学到过N极上是不能加熔断器的,那是不是要始终接通呢
20-03-27 15:32
我认为一般来说,N是不断开的,因为总感觉断零很危险,而且保持零位,相当于做了等电位和间接的接地
20-03-27 15:43
正泰那边说是带断开的安全,也贵一点
20-03-27 16:05

引用 zjgxk 在 2020/3/27 15:43:08 发言【内容省略】

回答正确!
20-03-27 16:05

引用 857362369 在 2020/3/27 16:05:10 发言【内容省略】

是不是因为怕别的地方断零,从而把带电的零线引入了,这样的话把零断开更加安全
20-03-27 16:15
个人喜欢用+N的,零线不断开的那种。表情
20-03-27 16:21
四极断路器   讨论
本词条缺少信息栏、概述图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
四极断路器是根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换断路器应使用四极断路器。
选用原则
是否选用四极断路器可遵循以下原则
2.带漏电保护的双电源转换断路器应采用四极断路器。两个上级断路器带漏电保护,其下级的电源转换断路器应使用四极断路器
3.在两种不同接地系统间电源切换断路器应采用四极断路器
4. T N - C系统严禁使用四极断路器
5. T N -S、TN-C-S系统一般不需要设置四极断路器。但TN-S系统的一些特殊情况(严重三相不平衡、零序谐波含量较高等)是否不用四极断路器有待进一步研究
6. T T系统的电源进线断路器应采用四极断路器
7. I T系统中当有中性线引出时应采用四极断路器
来自百度百科
20-03-27 17:28
请问大版主,觉得中性点有必要同火线一起断开吗?还是需要始终接通,对于这个比较疑惑,以前在学校里学过是不允许在零线上装熔断器的
20-03-27 17:55

引用 857362369 在 2020/3/27 17:55:08 发言【内容省略】

请看选用原则
我接触的都是TN-S(保护接零)系统,零线都是直通的。
20-03-27 19:54
我是不想选用那种4P断路器,不喜欢断开零线
20-03-27 19:59