主题:4极漏电开关的中性点有要求吗
点击:1137 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
857362369
感谢版主!我是这样觉得,如果零线是单独的,那是绝对不允许接孔开或者熔断器的,但如果是和火线一起进线的,先通后断应该问题也不大。
不过我这次也是决定用始终接通的
20-03-27 20:02
11楼
编辑
引用
管理
857362369
这家客户非常奇葩,空开接的55KW的变频器,还非要用漏电开关,跟他说了这样这样漏电开关是起不到保护人的作用的,还是要根据二级保护的要求,还非说这是国家要求,这种强行找个要求要执行的,我也是很无奈
20-03-27 20:05
12楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个简单啊:设备里面做一个在变频器上电时偶尔接通一个对地放电电阻将总漏电断路器跳了,多跳几次那种傻 B 就知道开不了机是啥样(这个我已经在一个客户那里实行了,结果后面的单终于脑残的不提这种要求了)
20-03-27 20:14
13楼
编辑
引用
管理
goldage
漏电保护的N接线肯定会断开,如果是空开的就用3P的可以,不用4P的吧
20-03-27 21:31
14楼
编辑
引用
管理
857362369
什么意思,是说漏电保护断路器的N极是要断开的吗?
20-03-28 11:16
15楼
编辑
引用
管理
超级大手
二,三,四级漏电开关零线都应断开,不信,,把你家有电的线断开,测一下你家的零线。或者是工厂,生产车间,办公楼,大型食堂,断火不断零你试试。
20-03-29 05:59
16楼
编辑
引用
管理
mlx5118
正解
20-04-01 13:31
17楼
编辑
引用
管理
fadzw123
还是喜欢不断零线的
20-04-02 15:41
18楼
编辑
引用
管理
神的传说
T N -S、TN-C-S系统一般不需要设置四极断路器。
22-07-29 20:45