登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:我的编码器型号EP50S8-720-3R-N-24在FX2N中如何读取数值
点击:1157 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
zwu009
我的编码器型号EP50S8-720-3R-N-24在FX2N中如何读取数值,接线有12条线,v+v-,2-0到2-9,我按照说明书对应接了24vdc,x0-x11,程序GBIN K3X0 D0,监控发现数值为0,转动编码器也没有变化,哪位老师教教我。谢谢!
20-03-19 15:01
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你的绝对值的编码器是不是新的?格雷码转成二进制用指令GBIN是没错的;
20-03-19 15:16
2楼
编辑
引用
管理
zwu009
是新的,没用过。
20-03-19 15:46
3楼
编辑
引用
管理
mlx5118
按照手册拿万用表试下是否损坏
20-03-19 15:52
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
接线检查好;
你的编码器电源如果是PLC上的24V电源没事,如果是外接的24V电源,记得把电源的0V要与PLC上输入的公共端COM相连,这样编程器的信号PLC才能收到;
20-03-19 16:04
5楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
v+v-,2-0到2-9
看到这个数据,问一下有编码器资料吗,发一个
觉得参数不匹配
20-03-19 19:48
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
Aotonics的绝对值编码器,怎么不匹配?
20-03-19 20:05
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
蜀中之首
在 2020/3/19 19:48:30 发言
【内容省略】
附件:
[
本地下载
]
20-03-20 08:28
8楼
编辑
引用
管理
zwu009
我用了PLC的自带24V电源,先可以读出数值了,但是转动编码器数值不会变化的吗?
20-03-20 10:03
9楼
编辑
引用
管理
zwu009
我用了PLC的自带24V电源,现在可以读出数值了,但是转动编码器数值不会变化的吗?