主题:西门子低端PLC221晶体管能否实现PWM输出?
点击:973 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
jake2100
如图小白问一下高手是否能用这款PLC编出PWM脉冲输出波形。STEP7是否有这功能。
20-03-15 10:10
1楼
编辑
引用
管理
2233296153
200PLC是标配可以编出PWM脉冲输出波形,STEP7要特定的PLC或者模块
20-03-15 12:42
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哈哈;你这台是继电器输出的型号哟;
20-03-15 14:37
3楼
编辑
引用
管理
jake2100
我还有一台的DCDC的。估计编出PWM内存也不足,221是比较早出的当时技术没那么先进。
20-03-15 17:21
4楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
只有晶体管输出才能实现,或者你增加模块也可以。
20-03-15 22:11