主题:台达DVP-ES2系列485通讯问题
点击:1518 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zhangls96
求教:台达485口是不是默认的modbus ascii模式通讯?如何更改为modbus rtu模式?通过编程来实现更改?
20-02-27 09:57
1楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
zhangls96
在 2020/2/27 9:57:18 发言
【内容省略】
初始化编写一段程序即可变更为Modbus RTU模式
20-02-27 10:41
2楼
编辑
引用
管理
120189887
我用过西门子的,编程确定,Mode=0 为PPI协议,Mode=1 为Modbus rtu协议
20-02-27 10:44
3楼
编辑
引用
管理
zhangls96
多谢
20-02-27 11:21
4楼
编辑
引用
管理
zhangls96
多谢
20-02-27 11:21