登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:大家看 啥情况
点击:1185 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
又是几十只,通病,都这样,通电刚5分钟,有温升,30-35之间,电话问厂家,回复说正常 都这样,放心用
最后修改:
2020/1/18 2:45:29
20-01-18 02:39
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
有点温度确实正常呀
20-01-18 04:53
2楼
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
是温升后,还可以手拿吗?那温度不高阿。
20-01-18 05:45
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
没看出来有蒸汽的感觉吗?,,,,,,,,,,,,,,,,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
最后修改:
2020/1/19 7:16:29
20-01-18 06:34
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们也这样,控制液压阀,长期得电。但是具体温度没测量过。
20-01-18 07:19
5楼
编辑
引用
管理
ddt250
这不是蒸汽,这是凝露。就像冬天向玻璃上哈气,玻璃会起雾一样。继电器外壳温度低,周围空气湿度高,线圈工作的热量把空气中的水凝结在了外壳的表面。
20-01-18 08:25
6楼
编辑
引用
管理
royinju
热空气遇冷在热的一面形成的液化现象。
将室内温度升高,或使用风冷降温。
最后修改:
2020/1/18 9:11:26
20-01-18 09:05
7楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
[QUOTE]有温升,30-35之间[/QUOTE]
多少度算正常?
20-01-18 09:45
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
冬天的话温升有很正常的;线圈长时间通电会发热;
20-01-18 10:31
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
关键是能否达到热平衡。也就是说,达到35度以后,温度不再上升了。稳定在35度左右了。如果热平衡了,那这温度就没事。否则,随时间温度上升停不下来,那就是事儿。
最后修改:
2020/1/18 11:06:22
20-01-18 11:05