登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相四线电能表计量问题

点击:618 回复:5

附件 微信图片_20200104124406.jpg
附件 微信图片_20200104124415.jpg
附件 无标题.jpg
如图所示的这个表,这个月读数和上个月度数没有变化,但明明有用电,显示三相电压230多V,三相电流也看着正常,2-3A,电流经互感器后接入表端,请问可能是什么原因,本人刚到单位上班,领导要我查明原因,可是以前没接触过这类表,不知道从何下手,望坛友指导,谢谢!
附件 QQ图片20200110212201.jpg
最后修改:2020/1/10 21:25:02
20-01-04 12:47
若接线无误、信号正常,又电压、电流等参数显示正常,而电能计数异常,则可先找说明书查看了解;
如果有同样的表,亦可比对,以资判断是否表计本身的问题。
20-02-01 16:07
首先要先看说明书,看来说明书你基本都知道了,E那个切换过去没显示吗,可以根据电流看下用电量,看你图上的样子是二次电流没算倍率的吧,通讯线也接了远传了吗
20-02-01 19:42
有的表后缀不带某个编号就缺少对应的功能
20-02-01 19:42
这种表不用算倍率,直读。前提是设置准确CT和PT倍率。
20-02-01 20:21
我们都把倍率设好了,看的直接就是算好的电流、功率等,很方便,很少看到不设倍率的
20-02-02 12:18

工控新闻

更多新闻资讯