登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:来个大讨论:星三角降压户启动电路,下面两种热继电器装法,整定电流该调多大?
点击:6170 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
5188迷茫野狼
来个大讨论:星三角降压户启动电路,热继电器究竟该装哪?如图,哪个对。每种装法的热继电器该调多大?
20-01-01 20:01
1楼
编辑
引用
管理
老兔子
一个是监测电动机的线电流(第一张图),一个是监测电动机的相电流(第二张图),两个都正确,都可以,各有优缺点,自己分析吧。
最后修改:
2020/1/1 20:56:29
20-01-01 20:54
2楼
编辑
引用
管理
1185645807
三相交流功率计算上就有这个问题的解答√3
20-01-01 22:11
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
热继电器位置应串联在角运行回路中选额定电流的百分之50*1.2倍,不建议参与启动之间的工作保护,一图太原始了,二图不成立,错误没必要讨论快删了吧,
最后修改:
2020/1/2 4:01:35
20-01-02 02:51
4楼
编辑
引用
管理
企鹅
现在图2的 好多都是这样设计的,热继可以调小点
20-01-02 13:15
5楼
编辑
引用
管理
5188迷茫野狼
谢谢各位大师的回答
20-01-02 15:09
6楼
编辑
引用
管理
5188迷茫野狼
@三楼的师傅,各位师傅们,都请发表您的高见,标准的热继到底装什么位置?
20-01-02 15:11
7楼
编辑
引用
管理
646270767
我们这边大都将热继电器按照图一的接法安装的,监测电机的线电流。供参考
20-01-02 15:58
8楼
编辑
引用
管理
909536365
一图调额定电流,二图调额定电流除根号3
20-01-02 17:25
9楼
编辑
引用
管理
1240368017
习惯第2种,用好多年了。
20-01-02 21:39