登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:来个大讨论:星三角降压户启动电路,下面两种热继电器装法,整定电流该调多大?
点击:6170 回复:35
10楼
管理
fsjnzhouyan
该帖内容不符合相关规定!
20-01-02 21:55
11楼
管理
超级大手
该帖内容不符合相关规定!
20-01-03 03:56
12楼
编辑
引用
管理
超级大手
分析一下 电压三相,假如电机按11千瓦计算1.2图电流应该是多少
20-01-03 04:01
13楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
5188迷茫野狼
在 2020/1/2 15:11:07 发言
【内容省略】
热继电器安装位置建议在我画图二位置。仔细分析一下电流走向,不要被误导,
20-01-05 06:48
14楼
编辑
引用
管理
超级大手
大家注意看,二图是不成立的。
20-01-05 06:50
15楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
1图是用于功率较小电机,电流设置就是电机额定电流,设定一般是1~1.05倍电机电流额定值;
2图是较大功率电机接法,保护电流设定值是电机额定电流值1/1.732,因为热继电器最大电流有限,电机额定电流超过热继电器最大电流值而小于1.7倍时,此接法轻轻松松应对,再大的一般都是用断路器的过流保护功能实现(例如我就是选施耐德NSX系列断路器,具备过载、)
20-01-05 09:40
16楼
编辑
引用
管理
gc666
FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。
20-01-05 13:40
17楼
编辑
引用
管理
1053370790
引用
超级大手
在 2020/1/3 4:01:13 发言
【内容省略】
粗算电机额定电流是22A.热继电器调至1.05-1.1倍.图一电流调23A-25A.图二电流22/1.732=12.7,热继电器调13-14A即可。而不是所谓的包分之五十。
最后修改:
2020/1/6 7:03:25
20-01-05 14:12
18楼
编辑
引用
管理
chenqing309
按照图一的接法安装
20-01-05 18:30
19楼
编辑
引用
管理
超级大手
10楼朋友的ot了是啥意思 问了管理,,,,也不知道,,, 咱也不懂,根据个人经验,较大功率电动设备特别是需要减压或星角转换启动的,作为保护用的热继电器,不能参与启动期间的电流控制,如果参与了 很容易受伤 热继电器一旦受到几倍或十几倍电流冲击,其保护参数就变了。看下楼主第二个图,,,,热继电器即参与了启动电流,又参与了运行电流,而运行电流此时只是电机额定电流的一半多,那么这个热继电器保护范围到底按启动期间电流还是运行期间的电流选定,我画1图2图就是这个意思,没人能够回复。。。。。。。
20-01-06 07:32
上一页
下一页
工控新闻
WRC 2025开普勒K2大黄蜂实力吸睛,商业化进程继续加速
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
推进新型工业化实践 共绘产业发展新蓝图——2025中国工业论坛新型工业化实践大会在西安举办
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
更多新闻资讯