引用 1056128144 在 2019/12/26 8:44:20 发言【内容省略】

附件 1577321428380.jpg
继电器输出。
19-12-26 08:50
直流电磁阀不会有冲击电流产生,相反要注意断开的感生冲击电压!!
因此配置开关电源容量以电磁阀最大同期总功率的120%~150%为准即可,例如电磁阀3W一个,最大同时工作10个,开关电源最大45W即可(选用靠近标准输出功率)。电磁阀线圈电感会抵抗电流瞬间达到额定电流,说白了类似于缓启动功能!!
不过这种布局实在拉低了自动化从业人员档次,大开关电源单独布局,小开关电源可以布局在PLC的右侧(跟PLC外形差不多),加上线槽,保证柜子就像人做的了
19-12-26 10:46
楼主还是加个隔离变压器吧  开关电源也可以省掉  其实你这个 用西门子LOGO之类的东西更简单 继电器都不要了
19-12-27 17:12
前七个有逻辑关系。后两个为水泵。真空泵,
你的水泵和真空泵的输入也是开关量?所有的输入和输出都是开关量?
最后修改:2019/12/27 20:26:45
19-12-27 20:26
这个已经是5安继电器输出了。不额外加继电器了。
附件 IMG_20191227_204242.jpg
最后修改:2019/12/27 20:46:10
19-12-27 20:40
附件 IMG_20191228_234333.jpg
附件 IMG_20191228_231150.jpg
完成   再看看这个咋样,
附件 IMG_20191229_202349.jpg
最后修改:2019/12/29 20:59:21
19-12-28 23:47
也不错收个千把块
19-12-30 09:34
最近在装一台数控控制器也是空间限制,把二个电源和驱动器侧装,拔下端子拧线把手指刺破
这样布置放得下吗
附件 未命名.jpg
最后修改:2019/12/30 10:51:59
19-12-30 10:24
就一个恒压控制箱,端子排要横平竖直,端子排可以换小一点0512的电源一个就够乐
20-02-21 11:28