点击:1953 回复:48
40楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
1056128144
在 2019/12/26 8:44:20 发言
【内容省略】
继电器输出。
19-12-26 08:50
41楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
直流电磁阀不会有冲击电流产生,相反要注意断开的感生冲击电压!!
因此配置开关电源容量以电磁阀最大同期总功率的120%~150%为准即可,例如电磁阀3W一个,最大同时工作10个,开关电源最大45W即可(选用靠近标准输出功率)。电磁阀线圈电感会抵抗电流瞬间达到额定电流,说白了类似于缓启动功能!!
不过这种布局实在拉低了自动化从业人员档次,大开关电源单独布局,小开关电源可以布局在PLC的右侧(跟PLC外形差不多),加上线槽,保证柜子就像人做的了
19-12-26 10:46
42楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
楼主还是加个隔离变压器吧 开关电源也可以省掉 其实你这个 用西门子LOGO之类的东西更简单 继电器都不要了
19-12-27 17:12
43楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
前七个有逻辑关系。后两个为水泵。真空泵,
你的水泵和真空泵的输入也是开关量?所有的输入和输出都是开关量?
最后修改:
2019/12/27 20:26:45
19-12-27 20:26
44楼
编辑
引用
管理
超级大手
这个已经是5安继电器输出了。不额外加继电器了。
最后修改:
2019/12/27 20:46:10
19-12-27 20:40
45楼
编辑
引用
管理
超级大手
完成 再看看这个咋样,
最后修改:
2019/12/29 20:59:21
19-12-28 23:47
46楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
也不错收个千把块
19-12-30 09:34
47楼
编辑
引用
管理
五行烧友
最近在装一台数控控制器也是空间限制,把二个电源和驱动器侧装,拔下端子拧线把手指刺破
这样布置放得下吗
最后修改:
2019/12/30 10:51:59
19-12-30 10:24
48楼
编辑
引用
管理
想你的夜zxxT
就一个恒压控制箱,端子排要横平竖直,端子排可以换小一点0512的电源一个就够乐
20-02-21 11:28