登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:50平方的线穿不进防爆电机的进站口怎么办
点击:1786 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
yao0nie0
55KW的风机,星三角启动,敷设线管也不大,刚好能穿进去。50平方的线是不是太粗了?
19-12-22 10:39
1楼
编辑
引用
管理
linc
钳子捏一捏,扎带扎紧
19-12-22 12:24
2楼
编辑
引用
管理
2233296153
看下电机的额定电流,一般情况下35的线是够用的,用50的是真的很大余量
19-12-22 12:56
3楼
编辑
引用
管理
82252031
55kw风机星三角启动额定电流约105A,应该有2根电缆进电机,每条电缆运行电流约60A,100米距离内用50mm2铜电缆偏大了(不要告诉我是用铝电缆),还有如果穿2根电缆进防爆电机,你们是如何保证电缆孔密封的,一般这样的防爆电机接口密封胶垫是多层同心圆的。电机电缆口外面还有没有设置挠性管?
19-12-22 12:59
4楼
编辑
引用
管理
卢学斌
110A左右的电流用50mm2铜线着实奢侈。
19-12-22 13:58
5楼
编辑
引用
管理
修不好再说
16的铜缆就够了,星三角是双线进。
19-12-22 14:36
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
50平方确实粗了点
19-12-22 19:15
7楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
50平方的线足以满足55KW电机全压启动,Y/△启动有35mm2就足够了。
19-12-22 19:28
8楼
编辑
引用
管理
1143799064
25mm的足够
19-12-22 20:09
9楼
编辑
引用
管理
goldage
楼主不会是下6根50线吧,3条50加3调35都已经是很豪华的做法了
19-12-22 20:56
上一页
下一页
工控新闻
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
全球首个人形机器人运动会开幕
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
兆威机电拟1亿美元投建泰国基地 五年研发费6亿股价年内涨61.54%
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
更多新闻资讯