主题:50平方的线穿不进防爆电机的进站口怎么办
点击:1786 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
gk_0
25平方足以
19-12-23 07:49
11楼
编辑
引用
管理
wenquan753
不知道楼主最后选择怎么处理啊
答案这么多,还是选择合适自己的吧!
19-12-23 08:33
12楼
编辑
引用
管理
799676754
用细电缆打接头过渡吧。
19-12-23 08:48
13楼
编辑
引用
管理
HBA模组
120A电流/6再增加两档安全,35平方足够
19-12-23 09:09
14楼
编辑
引用
管理
yao0nie0
额定电流103安,只有一个进线口,选择进6跟单线进去,穿线用的圆管,想着安全点,选择了50平方的线。
不行的话只能改35了。
19-12-23 10:01
15楼
编辑
引用
管理
想想看
星三角起动要用六根线,25平足够16平也可用了。16平保守用63安,两个63就是126安了,电机最多110安。
最后修改:
2019/12/27 19:06:34
19-12-27 19:03
16楼
编辑
引用
管理
szhenlong
按照国家防爆电器的规定你这种接法肯定不合格,要么使用六芯电缆过渡,要么引入口浇封。
19-12-27 20:13
17楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
修不好再说
在 2019/12/22 14:36:11 发言
【内容省略】
我在实际工程都是如此配置电线的,用502铜线,那个铁定是当地驴子实在太多太多了
最后修改:
2019/12/27 20:59:32
19-12-27 20:59
18楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
引用
修不好再说
在 2019/12/22 14:36:11 发言
【内容省略】
双线进是什么意思?是2根16平方电缆的意思吗?
19-12-28 19:11