主题:FX5U CCLINK IE Basic 第4站连不上
点击:1400 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
hinet64
FX5U CCLINK IE Basic 有人用过吗?
为什么第4站总是连不上,站号对换确认了模块是正常的,不管哪个模块换到第4站就连不上
手册上说明是支持6个站点的。
19-12-17 08:05
1楼
编辑
引用
管理
hinet64
19-12-17 15:19
2楼
编辑
引用
管理
wy520mn1
是可以6个站,现在硬件升级了,可以更多站,,我上次用的集线器的,也是通讯6个站,IP192.168.3.1 2 3 4 5 6 没有问题,至少手动没有问题,但自动有点小问题,因为工期紧,全换成脉冲了。你这个1 2 3都可以,就四不可以,不懂
19-12-17 15:50
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
现在新的OS对应的支持连接16个。
19-12-17 16:10
4楼
编辑
引用
管理
hinet64
反馈给厂家了他们也复现了这个问题了~正在处理中。。
我是用国产第三方的模块
19-12-17 16:49
5楼
编辑
引用
管理
HabeRkbMGcUw
不懂为啥,后续的解决办法要结贴哦
19-12-17 20:45
6楼
编辑
引用
管理
严李松
楼主,是5U带JE-C的伺服吗