引用 wang4370 在 2019/12/15 11:31:13 发言【内容省略】

变频器每次欠压报警时是不是刚好压缩机启动。
19-12-15 13:11
稳压器可以驱动变频器,有专门的产品供应,稳压器可选择1.8-2倍的变频器容量即可。
19-12-15 13:43

引用 YXBK 在 2019/12/15 13:11:22 发言【内容省略】

这个还没能确定
19-12-15 17:50

引用 pan_xiansheng 在 2019/12/15 13:43:45 发言【内容省略】

我是用3.7变频带1.1的泵,应选多大的呢
19-12-15 17:51
我是用3.7变频带1.1的泵,应选多大的呢?
3KVA的稳压器有点小,6KVA的应该足够,淘宝有卖,大约1000元。
附件 2345截图20191215190732.jpg
最后修改:2019/12/15 19:07:48
19-12-15 18:51

引用 wang4370 在 2019/12/15 17:50:42 发言【内容省略】

那还是先确定一下,另外如果是这个原因,加稳压器得考虑反应速度,分析一下,电压突然下降,变频器与稳压器都检测到了,假设稳压器还没来得及调压变频器就有可能报警停机了。
19-12-15 19:56
电压变化时,调整补偿有个延时时间,不过也不算什么大问题,可以让厂家将标准电压定为390V,此时即使电压下降20V,仍然还能保证370V输出。
19-12-15 20:29

引用 YXBK 在 2019/12/15 19:56:43 发言【内容省略】

嗯,如果买的话好好和厂家资询下。
19-12-15 20:48

引用 pan_xiansheng 在 2019/12/15 20:29:06 发言【内容省略】

就是在允许的情况下留最大的余量呗。
19-12-15 20:50
那个变压器拖动你的变频器根本没压力,变频器报故障建议先做监控,再检查一下你的供电的线路,比如开关等
19-12-15 21:40