分公司5个一样的电柜,就这一个柜子在变频器启动、停止、加速、减速时严重干扰PLC,造成与触摸屏通讯中断,电脑程序监控时也会中断,有时在降低速度时还会自动停机。但是只要速度一平稳下来就正常啦。、
目前做了全部接地和控制部分电源加隔离变压器都没用,我想试一下变频器输出线加磁环,不知会不会起作用。有碰到过类似情况的坛友给点建议,谢谢。
点击:1854 回复:14
引用 711022027 在 2019/12/5 21:05:55 发言【内容省略】
隔离变压器是380变220的,接地是确定没问题的,接地悬空也试过,线都在一个线槽其他柜子也一样,要说变频器损坏,但都是在正常工作呀。磁环如果有用我就买几个磁环试试吧。引用 YXBK 在 2019/12/5 22:00:58 发言【内容省略】
是PLC及模块、开关电源、部分接地悬空,变频器,柜子部分要良好接地,开关电源也要隔离电源供电,负极不要接地。如果变频器波形畸变,你是看不出来的。