主题:可以用无功电表测量用电量吗?

点击:1403 回复:18

引用 kdrjl 在 2019/12/3 9:23:59 发言【内容省略】

通过计算能得到,可这就是多此一举了,明明只要装块普通的计量电表就好了,非得要搞块无功表来用,我严重怀疑是施工单位有这个表没地方用,闲置在,这次正好是废物利用上了表情
19-12-03 11:30
是,有可能。不过,现在电力部门也在对用户的功率饮食进行监控呢。
19-12-03 14:19
所述计算应当是需要统计瞬时值,通常的应用,不会另外明显地去(人工)如此计算;计量到同时期的有功电量和无功电量,才能得到同时期的平均功率因数。数学性、原理性的瞬时值累计,会反映到表计中,由表计去完成。
施工者有可能是未理解无功电表的作用;询问厂家的人,也要看询问的方式、问到的是谁,对方回答的方式,以及询问者是如何理解的。
最后修改:2019/12/4 5:08:57
19-12-04 05:05
电量计量应该都是电力管理部门负责安装吧?没有资质或授权,不会被认可的吧?
19-12-04 09:21

引用 kdrjl 在 2019/12/4 9:21:53 发言【内容省略】

这个是这样的,二期的用电是从一期的高压配电房柜子中接的,有总电表,是供电部门装的,现在在二期装分电表的意思就是能准确知道一二期分别用电负荷,所以二期电表是我们自己装的
19-12-06 09:03
不行,乱搞。
很多电力施工的根本不明白这些,跟领导反应就行了。
19-12-06 10:19
就是换块表就行了,接线都一样。
19-12-06 10:21
换表吧,这样测的不对!
19-12-06 11:29
哦,这样呀。那就自己用第三方表同时监测,比对数据,确认该表是否正确。瞎搞不行。
19-12-06 16:47