登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:可以用无功电表测量用电量吗?

点击:1394 回复:18

单位里新建二期工程,有独立变压器供电,现在要计量其用电负荷,在变压器进线端安装了一块无功电表计量,问安装施工人员说,可以测量用电量,感觉有点奇怪,我们平常说设备用了多少度电,测的是有功功率,现在装无功电表来计量有功功率,行不行啊?感觉有点邪呼?
附件 IMG20191202084016.jpg
最后修改:2019/12/2 10:13:01
19-12-02 09:26
测量的是无功电量,而不是有功电量
19-12-02 16:34

引用 13792777683 在 2019/12/2 16:34:19 发言【内容省略】

我觉得也是这样,搞不明白为什么施工的人说可以,还说是问了电表厂家的人,听他这么说觉得有点奇怪,无功电表计量的肯定是无功功率啊,怎么可能计量有功?
19-12-02 16:59
这倒没注意过(亦未了解过其计量原理),但看表上的单位是kvarh。
假设可以用于有功计量,其接线是否与无功时有区别;倘若没有区别,而其计量数与有功计量一致,则再安装有“有功”表时,两者数值相同(不考虑误差),又如何能够得到功率因数。
可行的话,可以再接一块有功电能表比较。
19-12-02 19:58

引用 mjinbao 在 2019/12/2 19:58:01 发言【内容省略】

有道理,如果测的无功就是有功,数值一致,怎么得到功率因数?
19-12-02 20:13
表里面线圈绕法都不一样  如何测得有功电耗。。。。。。
19-12-02 22:44
一般计量柜都是配备了一块多功能(有功,无功,高峰平时低谷的三时段电量计量)电能表,你这计量柜缩水了,跟领导反馈拒绝验收通过并支付工程款,要求乙方返工。
19-12-03 07:33
无功电表是记录考核设备功率因数的,不能用作有功电能计量使用,它俩的计量方式不一样。
19-12-03 07:47
其实在装的时候就发现了,当时施工人员安装时我就问了,说他的表装的不对,他自己也楞了一会儿,又说可以,他来施工我只是协助,建议提了他不听我也没办法,所以就装上了,现在要计量数据了,发现装了快两个月了,才走了0.5个数,虽然是6000的倍率,但也不对啊
19-12-03 08:58
有功与无功都要通过视在功率计算。视在功率是总电压和总电流实测计算而得,无功是通过功率因数所的。不是都有计算公式吗,已知两个,可求第三个未知。
19-12-03 09:23

上一页下一页