写欧姆龙的时候觉得欧姆龙的四则运算和浮点处理是最麻烦的,但现在写三菱搞不定。那位大侠帮帮忙D224要得到一个有小数,正数,负数的变量值程序该怎么写
19-11-26 14:57
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
三菱中DIV是整数除法,浮点数是DEDIV 加减乘也带DE
19-11-26 15:27
2楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
结果:=int_to_real(数据1)/int_to_real(数据2);
"结果"数据类型改成单精度浮点数
19-11-26 15:58
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
转换成浮点再用浮点数指令进行计算就可以了
19-11-26 16:11
4楼
编辑
引用
管理
niandu
引用
MIC小赖
在 2019/11/26 15:58:13 发言
【内容省略】
请
eno:=int2flt(en,s,d)
问这个在st中如果输入
最后修改:
2019/11/26 16:48:02
19-11-26 16:45
5楼
编辑
引用
管理
小许A
官网也这么说,但加了符号就不对了
19-11-26 17:19
6楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
首先图1可以找到对应的指令,鼠标左键按住拖到程序编辑页面里,就会生成一个现成的,填空就好,绝大部分指令、函数都可以这样拖。
最后修改:
2019/11/26 17:20:31
19-11-26 17:19
7楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
首先图1可以找到对应的指令,鼠标左键按住拖到程序编辑页面里,就会生成一个现成的,填空就好,绝大部分指令、函数都可以这样拖
19-11-26 17:21
8楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
数据类型要注意。
19-11-26 17:27
9楼
编辑
引用
管理
小许A
谢谢楼上,指令都玩不好,还用FB。以前5U没玩过,设备4台伺服的,不想加模块就直接用5U+2块4AD。按成本算比3U省一点,但数据不好做啊