主题:施耐德PLC以太网端口未配置IP地址时如何解决

点击:3052 回复:2

施耐德Quantum、Premium/Twido和M340系列PLC的以太网端口如果没有配置IP地址,那么该设备的缺省IP可以通过MAC地址转化得到。
例如,如果以太网端口的MAC地址为00.00.54.10.11.12,那么这三种PLC的以太网端口的缺省IP地址分别为:
(1) Quantum系列-MAC地址的后4位转化为十进制得到,为84.16.17.18;
(2) Premium/Twido系列-85.16.***.***;后两位通过MAC地址的后2位转化为十进制得到,为85.16.17.18;
(3) M340系列-84.***.***.***;后三位通过MAC地址的后3位转化为十进制得到,为84.16.17.18;
19-11-24 16:02
感谢这位朋友分享,使用M340系列PLC的用户,得引起注意。
19-11-25 16:45
是要引起注意,不然很容易被忽略的