一次用编程电缆6ES7 972-0CB20-0XA0上载S7200SMART程序,编程软件是2.3版本的,硬件CPUSR60,2.2版本的,到现场才发现找不到PC/PPI接口 。
19-11-12 23:14
1楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
通信连接默认为以太网,没办法 拿来一根网线才解决 问题 。
19-11-12 23:16
2楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
去现场必带:打印机数据线、短网线、USB_串口适配器、小螺丝刀、万用表。
19-11-13 06:00
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
没道理,软件版本应该向下兼容的,最新软件已经是v2.4了
19-11-13 08:11
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
大部分smart都是网线下载的
听说有ppi的,没有见过。