主题:Plc控制安川伺服电机,位置控制速度到一定限度降不下去了,求解决
点击:1614 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
1245608997
永宏plc控制安川伺服电机,位置控制模式,控制脉冲频率调节电机速度,但到了电机转速为2时,继续降低plc输出脉冲频率,但电机转速不变,但是可以增加脉冲频率提高转速,是什么原因?求大神解救
19-11-08 23:55
1楼
编辑
引用
管理
q616602675
有基底速度吧
19-11-09 09:28
2楼
编辑
引用
管理
1245608997
基底速度是什么啊,老哥在哪设置基底速度,在plc上,还是伺服控制器上
19-11-09 10:37