我们的电阻器接线都把铜排穿黄腊腊管。实现绝缘的目的。
19-10-28 11:31
不是线径小的问题,是线老化太厉害了,换特殊电线吧,耐高温防腐蚀的线材吧
19-10-29 10:47
4平方40安,有点偷工减料了
19-10-29 17:14
4或6平方的高温电线是常见的规格,10或16的就比较少见了,6平方的两条并接吧,普通电线接到高温地方,接头地方肯定会发生腐蚀的状况,主要的外皮材料造成
19-10-29 22:34
环境,温度和湿度,都影响电缆寿命,况且4平方的线载流量也小了
19-11-03 09:31
星接每相十几安四平方线已足够 厂家给出的线径不用怀疑  主要是要经常检修一下 纯阻性加热的接线普遍容易出现上述现象。
最后修改:2020/7/18 8:39:57
20-07-18 08:37
高温烧坏的吗丶?我们以前出现好多次这样情况,高温线一两个月就坏了。后来给他们技改了,把接线端隔温了,就再也没出现过烧线了。那机台温度是220度