主题:想听听大家的建议
点击:1835 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
一台加热器。没有相关技术参数。电流40安(工作电流)。目前厂家配线4平方。今日我检查发现,很多线已经过热烧断,我想使用10平方。可否?
19-10-26 21:08
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
19-10-26 21:09
2楼
编辑
引用
管理
1240368017
有何不可。完全可以。
19-10-26 21:28
3楼
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
附件:
[
本地下载
]
4mm的确实小了!
19-10-26 21:53
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
6平方就可以了
19-10-26 21:57
5楼
编辑
引用
管理
haol1974
光考虑载流量,没有考虑环境温度系数,
19-10-26 22:38
6楼
编辑
引用
管理
haol1974
查表,一般载流量是环境温度25度的安全载流量!
19-10-26 22:39
7楼
编辑
引用
管理
yanli7234
10m2不错,那个环境还是选的大些吧。
19-10-27 01:07
8楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
国标六平方的高温线合适……加热管端子上用普通线容易发热氧化……
19-10-27 07:17
9楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
厂家的线也是有点细了。省钱
19-10-27 08:46