主题:想听听大家的建议

点击:1835 回复:26

我们30A的加热电流,柜子里都是6平方的。
19-10-27 09:15
尽量选大点。你这个环境挺恶劣。
19-10-27 10:48
小企业。肯定不标准。现场线都没穿管。
19-10-27 12:11
这个厂家也厉害!
40A电流配4平方的线都敢卖!
按照电流的话就是10平方的线才可以!
19-10-27 12:46
40A电流,6-10方的多股铜线都可以。如果电缆线附近环境温度高,可以给电缆线穿耐高温的黄腊管或者磁等绝缘套管。
19-10-27 15:01
如果是4平线肯定是细了,但从图片来看似乎不是线细的原因,既然是加热至少底盘要隔温处理,你的接线端出现绝缘烧坏,而外面却没坏,说明是加热元件烘烤所致,建议加隔温处理
19-10-27 20:25

引用 kdrjl 在 2019/10/27 15:01:26 发言【内容省略】

你的建议很好。
19-10-27 21:34
附件 untitled1.jpg
恐怕不是线径问题,这线不像是高温线
19-10-28 08:26

引用 蜀中之首 在 2019/10/28 8:26:28 发言【内容省略】

不是高温线。普通单股铜线。
19-10-28 11:13