主题:求助,为啥不发脉冲啊!检查没有问题啊!紧急求助!!!见图!!!
点击:2182 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
haol1974
19-10-12 22:11
1楼
编辑
引用
管理
haol1974
单独列出来,测试没有问题,在程序里运行不了!同时没有Y0口的输出啊!
19-10-12 22:13
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
PLC型号,Y0其他地方有没有用到。
19-10-12 22:15
3楼
编辑
引用
管理
haol1974
XC2信捷 Y0同时没有地方用啊
19-10-12 22:24
4楼
编辑
引用
管理
FORELF
脉冲停止输出信号是不是接通了?
19-10-12 23:28
5楼
编辑
引用
管理
FORELF
你用脉冲正在输出中去复位指令?
19-10-12 23:29
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
把你的程序传上来看看吧
19-10-13 07:55
7楼
编辑
引用
管理
haol1974
已找到问题,是同时用DRVA和别的输出为Y0的指令
19-10-13 21:58
8楼
编辑
引用
管理
18002767052
你在别的地方用了DDRVI指令,或者DDRVA指令
19-10-14 10:19