登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:想让伺服电机运行10CM后触发扫描仪

点击:1927 回复:25

6线?Z相信号不需要的呀。
19-10-15 18:09
伺服自带ABZ脉冲输出,而且这个脉冲输出,你还可以设置一圈输出多少,相当于电子齿轮比。你可以把这个脉冲输出接到你的PLC输入做高速比较。也可以直接接到3D相机。3D相机好像都有接编码器的接口。靠脉冲触发。
19-10-16 08:42
附件 QQ图片20191016084655.jpg
19-10-16 08:49

引用 MIC小赖 在 2019/10/15 18:09:34 发言【内容省略】

手冊上也沒說明Z相不用接呀
附件 1571119065(1).jpg
最后修改:2019/10/16 9:01:32
19-10-16 09:01

引用 MIC小赖 在 2019/10/15 18:09:34 发言【内容省略】

剛剛問了基恩士,Z相是可以不接!TKS!
19-10-16 11:13
这个Z相是伺服一圈一个脉冲,更多的是用来做回原或者其它高精要求的使用,大部分情况都可以不用。。
19-10-16 14:46

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯