主题:S7-1200与变频器组态后一启动变频器就报错
点击:887 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
陈仙子915
如图一直报错电机连接错误 将电击拆了还是依旧报错什么原因啊?
19-09-29 08:14
1楼
编辑
引用
管理
陈仙子915
来个大神讲解一下
19-09-29 08:15
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器那边有报错吗?比如说F多少?
19-09-29 09:45
3楼
编辑
引用
管理
陈仙子915
F07990 故障值10
19-09-29 09:57
4楼
编辑
引用
管理
陈仙子915
什么原因啊 有没有知道的啊。。。
19-09-29 10:26
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
我印象里,F7900是堵转了。
19-09-29 15:41
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
感觉是变频器没有接受到启动信号。
我指的是外部的
19-09-29 20:43
7楼
编辑
引用
管理
陈仙子915
问题已经解决
19-10-16 21:39