主题:德力西开关,没超过额定电流却发热烫手

点击:3937 回复:22

工作电流27安,漏保要选配45安的,控制加热的还有接触器吧,漏电保护只是最后一道防线
19-09-21 21:29
非感性负载,为什么要这么大余量?而且好像只有40、50没有45这个规格吧?
19-09-21 22:15
要是换点好的品牌.施耐德差不多应该就可以.选用50A
19-09-21 22:24
据说很多发往国外的配电柜,线缆和铜排都会比内销的大一个型号,也不知道是不是真
19-09-21 22:48
买回来已经接好线的压线端子都要检查一遍,尤其这种小漏电断路器和灯具里面的接线端子,电炉和各种热水器也普遍存在这个问题,开关柜和控制柜在上电试车之前也要检查接线。
19-09-22 05:59

引用 10902502 在 2019/9/21 22:48:33 发言【内容省略】

有些公司会放大系数,很多做的好的企业都有专门的外贸部门,分析研究出口对象国的标准和规范,走到哪里就执行哪里的标准,不是单纯的放大一下规格,多花冤枉钱不一定有效果,电气产品从色标、绝缘等级、尺寸规格到操作要求等都有区别,细节做不好能坏大事,像开关柜,很多国家中压柜是3.3千伏,按照10千伏绝缘配没问题,可能感觉高一个等级更好,但是里面配的避雷器不改就不合适了。还有一个比较欠缺的方面就是英文说明书(详细准确的)和标识,很重要,不光关乎客户方便与否,也是产品形象问题。
出口的也有大批垃圾产品,败坏名声,尤其是单纯做外贸这块的,他们本身不做生产,只是从外面接订单在国内找人生产或采购转手,质量往往一塌糊涂。
19-09-22 06:25
现在市场上销售的德力西小型断路器(包括其他小型低压电器)基本上都是都是外协小作坊生产的,质量较差,正泰和人民电器的还好一点。
19-09-22 06:50
德力西碰到过16a开关带2kw发热严重的,真不行。。
19-09-22 09:37
我家电热水器2500W,我用16A小空开,用了不到半年触头烧坏了,换用25A的不到1年也烧坏了,再换用32A的用了两年多了还在用。
19-09-22 20:12
德力西,现在好像有两个,一个是德力西工业设备,还有一个是德力西电气