登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:德力西开关,没超过额定电流却发热烫手

点击:3937 回复:22

车间有几台自制的石英管电热干燥设备,三相380V,电路原本用的不带漏电保护的空开。为了安全,将普通空开换成了带漏电保护的,计算电流不超过27A,并且用钳流表测量验证无误。于是选用了德力西32A的漏保。结果在使用中发现发热严重,都烫手了。感觉应该是产品质量的问题吧?选型应该没问题吧?其中有一个开关在使用后不久发现其中一相的转接端子处烧糊,用螺丝刀检查端子螺丝,原来根本没压紧,太松了。再检查其它转接端子螺丝,好多都是松的。难道我买的是假货吗?这品牌应该不至于这样啊
19-09-21 10:45
换成50A以上的断路器....断路器进出线是单股硬线吗?
19-09-21 11:00
德力西的漏电断路器确实质量不行,我用在开水器上坏了两个,都是发热后缺了一相,换同型号的正泰就还没出现问题,用德力西的要多加大一点容量才可靠点……
19-09-21 11:18
螺丝一定要拧紧;
19-09-21 11:20
出线是单股硬线,但影响不至于这么大吧?
19-09-21 11:22

引用 ZCMY 在 2019/9/21 11:20:10 发言【内容省略】

漏电保护器转接端子螺丝本来应该是出厂前紧到位才对。看来,新装时还是再重新紧一遍保险
19-09-21 11:31
使用时间长了开关触点接触电阻偏大,更换大一个档次的吧。
19-09-21 12:52
用单股铜线本来接触面积就偏小,断路器余量也小了,热胀冷缩后会使螺丝变松。
选大一等级的断路器,压线的地方把线头折一下,相当于两根并排压紧。用几天后再紧固一次螺丝。
19-09-21 13:56
德力西的质量不好,外观做的挺漂亮,正泰质量还行,32A有点小,建议用50的。
19-09-21 15:47
微断型漏电开关确实存上述问题不久前给黑龙江省旅游学院配电也是实测电流不超二十安开关已经使用的是四十安的DZ47LE/4P-40A长江电气产品应该可以了,线用的是国标四平方,不热,但开关发热严重,后换成正泰同型号50安算是解决了。
19-09-21 16:16

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯