主题:求助三菱485通讯仪表

点击:1876 回复:15

附件 QQ截图20190905100733.jpg
附件 QQ截图20190905100751.jpg
附件 QQ截图20190905101514.jpg
用串口调试助手有结果,用plc通讯就没有数据返回。实在找不到原因。求各位大神帮帮忙
19-09-05 10:16
PLC是不是用的485BD板,接线有没有错,上面的指示灯有没有亮
19-09-05 11:23
是485bd,没有接错吧,SD灯有闪烁,频率不高。我就用接仪表的那一头接了巨控模块,然后通过巨控与plc通讯。没有问题,sd和rd灯闪的频率很高
19-09-05 11:29
也就是PLC接巨控模块,巨控模块再接仪表。如果BD板上的sd和rd灯都在闪亮那应该说明PLC与模块没问题。有可能问题出在模块与仪表之间,还有你用串口调试时是怎么连接的
19-09-05 11:37
楼主,你好!刚看到站内信!目前有啥问题?你程序截图也不全啊!
最后修改:2019/9/5 12:43:04
19-09-05 12:38
感谢回复,通讯不上。编程不知道对不对,帮忙看看,感谢
19-09-05 13:50
附件 QQ截图20190905135130.jpg
19-09-05 13:51
没有,我是用巨控接仪表可以通讯上,巨控与plc也能通讯上,这样就能说明两个都没有问题。然后我就用plc与仪表通讯,编程就是上面的。通讯不上,就是这样
19-09-05 13:54
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 9EDD4DE8A7C7BC21899119851C30ABB8.jpg
plc参数没设,不知道编程有没有错。用的串口在上面,可以读出数据
19-09-05 14:02
D8120设为H0081试试
附件 2019-09-05_153147.jpg
19-09-05 15:33