登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:求助三菱485通讯仪表

点击:1876 回复:15

感谢回复,找到问题了。已经通讯上了,程序没有问题。有另外一个问题,就是指读取一次数据,程序应该怎么改?
19-09-05 15:50
D8120设为H0C81时,重新上传一次程序时会出现01 83 。。。。这个错误。而且每次还需要我拆下485线再接上,时有时无。而且只会有那一次数据返回。D8120设为H0081时RD灯常亮。正常通讯是不是RD和SD灯一直闪烁?
19-09-05 16:49

引用 惜风起 在 2019/9/5 16:49:20 发言【内容省略】

发送指令不要用M8013驱动,改用其他M,手动驱动。这两个灯一个是发送指示,一个是接受指示,正常情况都是闪亮的,不会常亮。如果你驱动一下发送指令,这是发送灯亮一下,然后仪表接收后再发送给PLC,这时PLC接收灯会亮一下。
最后修改:2019/9/5 17:24:46
19-09-05 17:18
我需要时时监测呢?每秒刷新
19-09-05 17:22

引用 惜风起 在 2019/9/5 17:22:55 发言【内容省略】

你先手动试一下,我怀疑是不是间隔的时间太短了。另外请确认接线是正确的。
最后修改:2019/9/5 17:27:16
19-09-05 17:26
试过了,现在发现。就只有在把plc开关从OFF打到ON时能读取一次数据回来,但也不是每次都成功。现在想每秒刷新应该怎么改程序?
19-09-06 08:28

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯