主题:求教,普传pi7800驱动板开关电源咳嗽,间歇振荡,

点击:743 回复:3

楼主
之前是很对问题修改后,煲机30分钟无问题刷漆,一天后上变频器,咳嗽,输出24v减半,查偏了,没查到问题,一次的二极管也换了。
19-09-03 19:09
不明白你说的什么?请说详细点。
19-09-03 19:20
楼主的意思是电源输出处于间歇电压偏低的问题吧,不知道取样和滤波电容是否已经更换,很多时候元件在板上测量正确不一定就能用,要代换法做进一步确认
19-09-03 20:34
我查到了,是小立板的取样贴片电阻问题,不是mos管那个1欧,是立板上的330r
19-09-04 10:07