登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:大量使用漏电保护开关有什么问题吗?有必要吗?

点击:3509 回复:19

应该很多电工触电过,只是因为地面干燥、绝缘鞋好,可能没产生大的后果,但是最近频繁看到有人触电身亡的案例, 有焊工触电身亡的, 有个老板说他们把他们全厂的电源都改成了漏电保护开关了, 我问有没有经常跳闸的问题? 他说有经常去合闸,总比出了事故强。
我有个疑问, 做好接地,凡是漏电的都会跳闸能不能避免触电事故?
为什么多数设备没有使用漏电保护开关?
19-08-28 15:04
抛砖引玉吧
首先,电缆对地存在着分布电容,产生“漏电”
变频器的话,高次谐波产生“漏电”
还有么就是设备上的原因,比如电机外壳受潮等等的原因
最后修改:2019/8/28 15:33:49
19-08-28 15:32
漏电开关没有必要大量使用,在有些不应该跳闸的场所,漏电开关却频繁跳闸,反而觉得模糊控制更好,在绝缘良好的场所,就没有必要使用漏电开关
19-08-28 15:32
对地漏电(单相漏电)漏电断路器可以防止大部分事故(漏电断路器本身有可靠性),但是相间触电与单相2根线之间触电(例如电焊变压器的焊钳与搭铁地线之间触电)你依然没法防止
19-08-28 15:57
本胖觉得工业场合多数情况下都不适合漏电开关。
19-08-28 16:33
末端用电设备,也有的用了带漏电保护
19-08-28 18:05

引用 yanli7234 在 2019/8/28 16:33:33 发言【内容省略】

一旦发生触电事故,他都会怪电工没有安装漏电保护开关和接地问题。
19-08-28 18:08
我觉得应该做好接地,保护接地,有些时候比漏电保护器都好
19-08-28 20:18
漏电保护不是万能啊,人如果连基本的安全意识都没有话,就算有九条命也不够,何况设备很多就没办法安装漏电保护,勉强调高保护值的话和没装根本没区别
19-08-28 20:55
有相当大的问题,首先理论上的漏电是不可避免的,作为旗下分路很多的总开不能用,但国家级相关设计院都设计为使用漏电,我就多次处理过这类故障,就是拆除漏电功能,不过也有一个奇怪的现象几乎所有设计院在设计电梯供电时都不用代有漏电功能的开关,比较矛盾。感觉漏电开关在终端用户使用比较好,
19-08-29 04:46

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯