10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
5楼说得很好。语言简洁,清晰易懂。原则性很强。耶。大拇指赞!
19-08-28 14:49
11楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
引用
jint
在 2019/8/28 10:13:24 发言
【内容省略】
因为他说到“进线负载电缆在16平方以下可选用微动开关。”
此“微动开关”非彼微动开关
19-08-28 14:57
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
做电气系统的柜子,我认为最主要的原则是符合EMC(电磁兼容)原则。具体发挥必须要符合原则才行。下面是西门子传动推荐的基本安装布线方法。可供参考。
19-08-28 15:02
13楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
动力柜与控制柜分开,即便客户要求用一个,也是左右分开布局,泾渭分明,开左侧门---先断电
19-08-28 15:05
14楼
编辑
引用
管理
超级大手
不过是个笔误 明白的不会挑剔的。
19-08-28 18:09
15楼
编辑
引用
管理
机栝
好图,存起来,太规范了
19-08-29 17:22
16楼
编辑
引用
管理
李东泽
在电柜比较多时候我喜欢控制柜和电源柜,变频柜分开做
19-08-29 21:22
17楼
编辑
引用
管理
yanli7234
任老师威武,好图收藏了。
19-08-30 09:08
18楼
编辑
引用
管理
kdrjl
看这些图,其实就是一个思路。一个原则。具体怎么做,还是根据自己的实际来决定。EMC(电磁兼容)规则,也是如此,理解它的实质,具体做要灵活。总的原则就是强弱物理分开,所有的部分导电外壳等电位处理。不能偷懒。一定要面面俱到。嘻嘻。
19-08-30 10:56
19楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
版主,信号线的接地也和动力接地共用? 我接触到很多设计院的图纸压根就没考虑过信号接地,我有一次一个变频器在柜体里接地,信号线压根没地方接地,一接地信号乱套了,想做信号线单端接地也没辙。