小编经常看到有电工师傅们调试柜子,发图让网友们参与讨论关于电柜的设计合理性问题。
比如:电柜内的各电器元件安装和布局一般需要掌握哪些规范?柜内安装的好处有哪些?元器件在柜外安装、柜内布局时要考虑哪些问题?
欢迎大家说说自己学到的一些需要注意的点,也欢迎献言献策,必要时请附图说明一下,供更多的网友学习!
(回帖中点赞数多的网友,也将会获得额外的积分奖励哦,所以也请大家多多利用点赞功能,对于精彩的发言献上自己的赞哦)
19-08-27 17:24
刚好我也想问一下这个问题,好多人习惯将空开放最上面,下来是plc,再下来是继电器。
19-08-27 19:45
容易发热的器件也要放在上面的。
19-08-27 19:51
我们是把总电源开关放在电控箱侧面。底板上最上层是接线端子,下一层是plc,及中间继电器,再下一层是断路器及接触器开关电源,最底层是变频器。原则上380,220的线沿左侧线槽接线。plc等的24V线沿右侧线槽接线。这样是强弱电分离,在中间横槽内的线也是交叉的。plc与变频器也尽可能的远离。尽可能的避开器件互相干扰。这样的布局需要箱子大,接线不涉及铜排。
19-08-27 20:14
安全放在首位,包括设备运行技术参数上的安全要求和使用方面的安全要求要符合相应的国家标准;
大功率设备安装在柜内要考虑相应的散热要求,多元件安装与同一柜内时还要考虑干扰的问题;
元件安装要方便操作和以后维护(特别是大功率设备);
19-08-27 20:58
我是这么做的,重量大的放下,发热的刹车电阻之类尽量放柜外,动力电缆放最底下,控制电缆靠边,控制器和驱动单元预留间隔
19-08-27 21:12
首先要考虑进线电缆和负载电缆大小。进线负载电缆在16平方以下可选用微断型开关。开关接线口距箱上下不少于140毫米距两侧不少于70毫米,超过16平方如25平方应采用塑壳断路器。接线口距上下箱板不少于180-200毫米左右,进出线在50平方时距上下要在250毫米。70-120平方时距上下要在300毫米以上150平方要在400毫米以上,两侧要在180毫米以上180-240平方时要在500毫米以上两侧不少于200毫米。电气件间隙250安以内不少于20毫米超过250安时不少于40-50毫米。单柜内负载塑壳开关安装125安以内不超十台超过125安时不超过6台以上经验仅供参考。
最后修改:2019/8/28 17:57:23
19-08-27 21:24
微动开关
19-08-28 09:58

引用 yinguiyao 在 2019/8/28 9:58:50 发言【内容省略】

啥意思大神,一个微动开关想说啥呀
19-08-28 10:13
大家都配上图好说明。