登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:一台变频器的充电接触器现象

点击:3254 回复:25

嗯嗯,快到了。我还是头一次遇到这种情况。觉得是匝间短路。
19-08-16 10:39
我有台汇川37KW的,钢量了一下,就是这个阻值,开关电源炸了刚修好,吸合正常
19-08-16 23:07
我印象中测试过好像就是5欧姆左右,上电接触器的声音能明显听到。
19-08-19 09:00
谢谢谢谢
19-08-19 09:16
谢谢谢谢
19-08-19 09:17
 今天接触器到了,不过我还是有疑问的。实测新到的接触器是5欧,而旧的那个是3.3欧!用维修电源测试,在3A电流档时旧的接触器吸不上,电流显示2.99A.此时强制按下去时0.24A.而新的用3A电流档能轻松吸合,电流是0.224A.
  新的用2.5 电流档能吸上,而旧的3.5A电流档才能吸合!但是,旧的接触器的机械轴按着并没有阻碍的感觉。
我耽心的是怕我误判!由于现场一会儿跳闸一会儿跳闸,也影响的的思路!我忽略了检查接触器供电电源这一项!汇川变频器是单独的接触器供电!但愿电源没有问题。还没有上客户那去呢,还要等他们有时间。
 5欧的3.3欧虽然相差不多,但在低阻值最大5欧时也是有问题的我觉得。
把这个过程写出来,我也能得到大家的帮助,同时也能帮助需要的人!
未完待续!
19-08-19 09:37

引用 zzm7959 在 2019/8/19 9:37:38 发言【内容省略】

是的,旧接触器,应该在上电后实测一下线圈电压。
最后修改:2019/8/19 10:00:40
19-08-19 10:00
我怎么记得天水的直流接触器电阻没那么低呢,难道时间长记错了?不过我也就用数字表通断档随便看了下!你说吸合电流大小,我觉得应该从整体考虑吧,电磁转换和铁芯什么的性能也应该考虑一下对整个系统的影响,哎,专业知识都基本还给老师了!不过你这个24V供电电源肯定要检查一下,坏到应该不至于,只怕带载能力会下降!
19-08-19 10:26
 昨天,我上客户那去了,结果是:原接触器确实存在故障!换上新的就正常工作了!总结:原接触器应该是匝间短路,致使电源没有能力提供正常电流!新的接触器是5欧的阻值,而旧的接触器最后测量是3.3欧!开始测的时候为4 欧。后来测显示3.3欧。相同的品牌和厂家生产的接触器是不可能有差别的。事实证明:该正常的接触器的阻值应为5 欧!
 谢谢大家的参与。
最后修改:2019/8/21 8:22:34
19-08-21 08:21

引用 zzm7959 在 2019/8/21 8:21:40 发言【内容省略】

有结果反馈,不辜负回复者的一片苦心。好同志!
即使正常阻值5欧姆,在直流24V额定电压下,吸合工作电流也接近5A,线圈功耗P=I*I*R=5*5*5=125W。功耗不小。
见到有师傅回复,说吸合电流大,吸合后保持电流下降为0.3A左右。。。难道有2组线圈?不知道原理如何?楼主如果原接触器已经报废,能否拆解看看原理?
谢谢!
19-08-21 09:20

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯