刚接触S7-300,CPU314C-2DP,不插卡时,开关STOP,通电后DC5常亮、SOTP常亮,其它不亮。
插卡后通电后,,SF常亮、DC5常亮、STOP慢闪,其它不亮。已经MRES方式被动格式化过了还是这样,是不是卡不好呢?
最后修改:2019/8/14 13:48:12
19-08-14 13:44
SF---红灯,系统故障。
怀疑是卡损坏。
19-08-14 13:50
能下载程序不
19-08-14 14:24
下载个硬件组态试试。
19-08-14 14:34
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=72144&cid=1029
300指示灯的问题,直接找网站就行,估计楼主没有格式化成功,再重新来一遍试试。
最后修改:2019/8/17 15:41:58
19-08-17 15:40
谢谢各位回复,已解决,详细看了复位说明,被格式化多次都不行,,,,,用S7ImgWR.exe工具,网上找了N个镜像写入都不行(卡是128K(6ES7 953-8LG00-0AA0)),,最后找到一张8LG11的128K卡,用S7imgRD.exe工具读出镜像,恢复到8LG00的这个卡中成功了。。而且发现网说找的128K镜像大小只有1724KB,,而我读出的8LG11的128K卡镜像有15681KB。。。
上传了有需要的可以试试
附件:
[本地下载]
19-08-20 15:40
楼主是好人,有始有终有分享。
19-08-22 09:18
请问我现在遇到一个一样的情况怎么解决
附件 IMG_20210721_101535.jpg
21-07-21 21:23

引用 13542254757 在 2021/7/21 21:23:41 发言【内容省略】

这个是200和300完全不同。。这个你连电脑看行不行。。能行的话保存程序后重新格式化PLC