登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:S7-300 SF常亮 STOP慢闪
点击:1701 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
wook
刚接触S7-300,CPU314C-2DP,不插卡时,开关STOP,通电后DC5常亮、SOTP常亮,其它不亮。
插卡后通电后,,SF常亮、DC5常亮、STOP慢闪,其它不亮。已经MRES方式被动格式化过了还是这样,是不是卡不好呢?
最后修改:
2019/8/14 13:48:12
19-08-14 13:44
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
SF---红灯,系统故障。
怀疑是卡损坏。
19-08-14 13:50
2楼
编辑
引用
管理
hwjtxf
能下载程序不
19-08-14 14:24
3楼
编辑
引用
管理
yanli7234
下载个硬件组态试试。
19-08-14 14:34
4楼
编辑
引用
管理
osp321
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=72144&cid=1029
300指示灯的问题,直接找网站就行,估计楼主没有格式化成功,再重新来一遍试试。
最后修改:
2019/8/17 15:41:58
19-08-17 15:40
5楼
编辑
引用
管理
wook
谢谢各位回复,已解决,详细看了复位说明,被格式化多次都不行,,,,,用S7ImgWR.exe工具,网上找了N个镜像写入都不行(卡是128K(6ES7 953-8LG00-0AA0)),,最后找到一张8LG11的128K卡,用S7imgRD.exe工具读出镜像,恢复到8LG00的这个卡中成功了。。而且发现网说找的128K镜像大小只有1724KB,,而我读出的8LG11的128K卡镜像有15681KB。。。
上传了有需要的可以试试
附件:
[
本地下载
]
19-08-20 15:40
6楼
编辑
引用
管理
yanli7234
楼主是好人,有始有终有分享。
19-08-22 09:18
7楼
编辑
引用
管理
13542254757
请问我现在遇到一个一样的情况怎么解决
21-07-21 21:23
8楼
编辑
引用
管理
346953791
引用
13542254757
在 2021/7/21 21:23:41 发言
【内容省略】
这个是200和300完全不同。。这个你连电脑看行不行。。能行的话保存程序后重新格式化PLC
21-07-21 22:16
工控新闻
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
Lantronix 首次推出经济实惠、屡获殊荣的 5G 无线路由器系列,颠覆工业连接方式