登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:110kw电机在在什么情况下某相电流比另外两相低10A,正常吗?

点击:4086 回复:17

應該是某相電壓偏低造成的,但相電偏差在滿電流3%以內就應該很正常了;
05-08-18 10:57
电压不平衡
05-08-18 11:58
这么大的电机一相低10A很正常。变压器出来的负荷每一相本来就不能一样。所以有不平衡存在很正常。比如你的某些设备是用其中的一相,只能设计时尽量每相负荷平衡,不可能做到绝对平衡。
05-08-18 16:22
学电的都知道
电这玩意没别的毛病
就是误差大
05-08-19 10:01
本人认为是跟电压有关,可我测过电压,三相就差几伏,就算哪一相接的负载多,那也应该跟电压有关,跟电流没关系吧
05-08-19 20:48
如果电源平衡的话,那就是电动机绕组问题,不过、你所说的电流偏差不大,属于正常现象(电动机允许相间不平衡电流误差±10%)!
05-08-19 21:01
你量一量流小那相,有时侯线电压平衡.可相电压是不平衡的.另外电机定.转子气隙不均也会造成这样
05-08-19 21:18
有可能是电源问题,如果有总线能测电流,请检查是否也是这样,往上游查,一直到共同点来源
05-08-22 23:11

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯