主题:mov k0 c8什么意思
点击:1627 回复:12
楼主
管理
chen04feng
请教大仙,尽快回复,坐等
19-08-11 16:12
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
C8是计数器,传送0进去,就是复位的意思
19-08-11 16:17
2楼
编辑
引用
管理
chen04feng
谢谢,感谢你的付出,好人
19-08-11 17:12
3楼
编辑
引用
管理
1657074187
复位计数器数值
19-08-11 20:50
4楼
编辑
引用
管理
gjf201337
复位用的一种方法
19-08-12 06:51
5楼
编辑
引用
管理
莫头脑
跟RST C8一样…
19-08-12 06:59
6楼
编辑
引用
管理
wy520mn1
跟复位不一样,MOV k0 c0这个指令只是把计数器的当前值清零,而计数器的触点不会复位的。但rst复位指令就可以把当前值和触点同时复位。
19-08-12 08:25
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
莫头脑
在 2019/8/12 6:59:30 发言
【内容省略】
如果C8已经达到计数的设定值,C8的触点是输出的;
MOV K0 C8后,C8计数器为0,但C8还保持输出状态;
RST C8后则C8状态为OFF;
19-08-12 09:06
8楼
编辑
引用
管理
莫头脑
你说的是对的我没注意…
19-08-12 10:23
9楼
编辑
引用
管理
诚邦
还好喜欢逛论坛,不然真不知道还有这样的区别