主题:污水泵失控,大家看看有没有好的解决方案

点击:4762 回复:68

如果是离心泵,可以做一个水桶到进水端,这样底阀都不用。
19-08-19 20:26
污水处理的地方环境差,不管用什么控制装置时间长了都会坏,经常要多巡查,在你的图纸上看,没看到有延时电路,有时平凡动作,不启动,不停机,作参考
19-08-19 21:46
1.可以将高位泵的停止信号由现在的低水位停止改为中水位停止。
2.低水位浮球没有有效工作,导致水泵无法停止问题,有效办法是换液位计,没钱可以加一个定时器控制水泵运行一定时间就停,在超过规定时间没停可以停泵和报警,人为的进行复位。
19-08-26 10:44
污水泵内部有漏水和过载保护,保护器接到输入信号相应功能动作。水位控制用浮球。
19-08-26 22:08

引用 超级大手 在 2019/8/15 11:46:57 发言【内容省略】

根据您的建议,我把电路设计成为这个样子,您觉得怎么样,可以吗
还用改用探针式继电器吗?探针式的要如何固定检测端,这个没有用过,请指点一下
附件 P90830-160603.jpg
19-08-30 16:31
想法正确,方案比较麻烦应该再优化。一会我简单给你画一下,供参考。
最后修改:2019/8/30 20:09:21
19-08-30 17:02
为了便于停泵或检修在自动状态下能实现一用一备能自动轮换,两泵可分别作为主备用并实现延时故障轮换防止冲击电网。

图片
查看大图

最后修改:2019/8/31 15:34:26
19-08-30 19:58

引用 超级大手 在 2019/8/30 19:58:02 发言【内容省略】

1   这个电路用转换开关代替启动和停止按钮这种接法我觉得很少有这样用的,但是确实简化了电路
2   我希望浮球有问题的时候能报警提醒,还有就是水泵长时间工作的时候能报警提醒,电工接到报警后检查报警原因,及时排查报警原因,以免浮球有问题完成不启泵冒水,或者浮球故障且热继电器不灵造成电机不停机烧毁
3   一个电机跳闸,我希望备用电机也能够启动
最后修改:2019/8/31 15:35:12
19-08-30 22:36
讨论为目的,按您现在的想法其实很矛盾 你主题目的是想要用更好的办法让排污泵可靠的工作。要让浮球对自身故障报,,,那么浮球自身故障报警部分就完全可靠了吗。。。排污泵长时间工作报警,,,,,,排污泵是可以长时间工作的,没故障报啥警。。。。除非再搞一下定时。。。
19-08-31 04:10

引用 超级大手 在 2019/8/31 4:10:42 发言【内容省略】

您的意思我明白了,我想问一下电极式的水位继电器有必要吗?如果使用电极式的,探头如何固定?
19-08-31 06:38